  • فكرة لعزل الأرضى من الشقة للمتخصصين فى الكهرباء

    فيه فكرة كنا بنعملها فى ورشة اصلاح الأجهزة الكهربائية وهى كالتالى :
    صعق الجسم نتيجة اغلاق الدائرة الكهربية اللى جزء منها الأرضى بتوصيل الجسم للكهرباء من الطرف 220 الى الارض لان 220 عبارة عن طرف كهرباء والأخر الأرضى الموصل بين كابل التغزية والأرض وبناء علية كنا بنركب ترانس عزل 220/220 يوصل فية كل الأجهزة التى نقوم بصيانتها فى هذة الحالة عند لمس طرف الكهرباء بالجهاز باليد ماتتكهربش بس كان الترانس دة قدرة حوالى 250 وات وحجمة كبير فمعرفش بالنسبة لشقة حتحتاج ترانس عملاق حوالى 4000 وات هو ممكن يتعمل بالطلب شايفين اية معايا للمتخصصين فى الكهرباء ؟؟؟
    [U][SIZE=5][COLOR=Lime]مع تحياتى وليد [/COLOR][/SIZE][/U]
    [SIGPIC]http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic130473_3.gif[/SIGPIC]

  • #2
    بص يا سيدي

    نظام الكهرباء في مصر بيستخدم الفردة الميتة ( neutral ) ويستخدمها كأرضي

    وكل الشبكة بتكون متوصلة للأرضي


    وبكده بيكون أي إتصال بين الفردة الحية ( Line ) وبين أي جسم متصل بالأرض بيقفل الدائرة وبيتعرض للصعق الكهربائي


    بره طبعا الكلام مختلف نوعا ما لأن الأرضي غير الفردة الميتة وبيتم توصيل جسم كل جهاز بسلك الأرضي بحيث لو واحد ماسك جسم الجهاز ده وحصل إن جسم الجهاز لمس الفردة الحية يبقى فيه مسارين

    1- مسار من جسم الجهاز لجسم الإنسان ثم للأرضي
    2- مسار من جسم الجهاز لسلك الأرضي للأرضي

    وطبعا مقاومة سلك الأرضي بتكون أقل بكثير من الإنسان فتشيل غالبية تيار الصعق وده يخلي التيار المسحوب كبير ويخلي الأوتوماتيك يفصل






    طيب إيه اللي بيحصل لو وصلنا جميع الأجهزة من خلال محول

    اللي بيحصل إن الطرف الثاني من المحول ( طرف الخرج ) بيكون منفصل تماااااااااما عن قصة التأريض دي سواء عن طريق الفردة الميتة زي في مصر أو عن طريق السلك الأرضي زي خارج مصر


    يعني مش بيكون متصل بشبكة الكهرباء غير عن طريق الطاقة الكهربائية اللي تم نقلها داخل المحول من طرف الدخل لطرف الخرج عن طريق المجال المغناطيسي

    وبكده لو واحد واقف على الأرض ومسك طرف واحد فقط من طرفي الخرج مش هيحصله حاجة

    وهيتعرض للصعق الكهربائي المميت في حالة واحدة فقط لو مسك طرفين الكهربء بتوع الخرج ( لأنه بكده كأنه وضع نفسه مكان أي جهاز والكهرباء هتمر بقى بصورة طبيعية من خلال جسمه )





    طيب هل فيه أفكار أفضل من كده


    طبعا !!!!!!! وسهلة جدا




    كان زمان فيه جهاز أتوماتيك بيسمى ELCB ومعناه بالإنجليزي Earth Leakage Circuit Breaker وبالعربي جهاز يعمل في حالة وجود تسريب في الأرض

    والجهاز ده عبارة عن أتوماتيك بيتحط في لوحة الكهرباء بيه ملف مغناطيسيي وبيتوصل على فردة السلك الأرضي وفي حالة وجود تسريب كهربائي فيها يحس بيه ويفصل دائرة الكهرباء

    اللي الناس ما تعرفهوش إن الجهاز ده ما ينفعش يركب في مصر لأن مصر ما فيش فيها نظام السلك الأرضي لكل دائرة ( الفيشه الثلاثية اللي بتشوفها في بعض الأجهزة المستوردة من الخليج )

    وفي بلاد بره لقيوا إنه ممكن في حالة سوء توصيل الجهاز بالسلك الأرضي إن الجهاز ما يحسش بالمشكلة وما يفصلش

    قوم إيه عملوا أتوماتيك بفكرة أروع من كده

    وسموه RCD أو RCBO ومعناه بالإنجليزي Residual Current Device وبالعربي جهاز أتوماتيك يفصل في حالة وجود فرق في التيار


    الجهاز ده فكرته عظيمة وحاليا موجود في مصر وممكن تشتريه بسعر الجملة من عند شركة ( جبريل ) اللي في العتبة عن المطافي

    هم بيسموه جهاز تسريب أرضي 2 خط ( وده بيتركب داخل لوحة الكهرباء والأتوماتيك رغم إن اسمه 2 خط لكن هو بيستخدم لخط واحد وهم مسمينه بالخطأ لأن بيطلع منه فردتين سلك ) وجهاز تسريب أرضي عمومي 4 خط ( وده بيركب مكان الأتوماتيك الرئيسي في اللوحة )


    الأتوماتيك ده بيفصل علطول لو حس بأي فرق بين السلكتين في الدائرة اللي راكب عليها

    يعني لا قدر اللي لو موصل جهاز في بيتك وبعدين الجهاز جسمه الخارجي لمس كهرباء وسرب جزء منها في الأرضي ( 30 ملل أمبير تسريب ) الأوتماتيك يفصل علطول

    ولو صادف إن طفل مسك جزء كهربي عريان أو جسم جهاز ملمس كهرباء ففيه جزء من الكهرباء هتدخل جوه جسم الطفل وتمشي في مسار تاني غير المسار الطبيعي - الجهاز في ميكرو من الثانية يلاقي إن التيار اللي ماشي في السلك الأول وداخل الجهاز فيه مثلا أمبير واللي راجع من الجهاز فيه أمبير إلا ثلاثين مللي أمبير يفصل علطول



    هتلاقي في السوق أنواع معتمدة منها الهاجر الفرنسي والإم إي إم البريطاني والإي بي بي الألماني وفيه اللي متجمع في مصر

    المهم يكون مكتوب عليه RCD أو RCBO أو RCCB - سعر الجهاز الخطين حوالي 190 جنيه وتجيبه بحساسية قطع 30 مللي أمبير وللورش بحساسية قطع 100 مللي أمبير وده بيكفي دائرة واحدة مثلا فيش الحمام أو المكيف أو الإنارة في منطقة معينة وهكذا


    وما يكونش مكتوب عليه ELCB لأن ده اتمنع خلاص عالميا

    أو MCCB أو MCB لأن دول أتوماتيكات ما فيهاش جهاز حساس



    ولو اللوحة ما فيهاش مكان ممكن تشتري لوحة من نوع Three Brother ودلوقتي نازلة باسم تاني مش فاكره لكن نوعها وسعرها ممتازين - من عند محل الباشا في نفس المنطقة وتمها في حدود ال 170 جنيه وتجسبيبها 24 خط علشان ترتاح في المستقبل

    عفوا للإطالة





    .
    [SIZE=4][COLOR=darkred][SIGPIC][/SIGPIC]بسم الله الرحمن الرحيم [/COLOR][COLOR=darkred][COLOR=darkgreen][B](حَتَّى إذا اسْتيْأسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أنَّهُمْ قدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرٌنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء ولاَ يُرَدُّ بَأسٌنَا عَن القوْمِ المُجْرِمِينَ )[/B] [/COLOR][/COLOR][COLOR=darkred][COLOR=darkred]صدق الله العظيم. [/COLOR][/COLOR][COLOR=blue]سورة يوسف.110[/COLOR][/SIZE]

    Comment


    • #3
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yousef1978 مشاهدة المشاركة
      بص يا سيدي

      نظام الكهرباء في مصر بيستخدم الفردة الميتة ( neutral ) ويستخدمها كأرضي

      وكل الشبكة بتكون متوصلة للأرضي


      وبكده بيكون أي إتصال بين الفردة الحية ( Line ) وبين أي جسم متصل بالأرض بيقفل الدائرة وبيتعرض للصعق الكهربائي


      بره طبعا الكلام مختلف نوعا ما لأن الأرضي غير الفردة الميتة وبيتم توصيل جسم كل جهاز بسلك الأرضي بحيث لو واحد ماسك جسم الجهاز ده وحصل إن جسم الجهاز لمس الفردة الحية يبقى فيه مسارين

      1- مسار من جسم الجهاز لجسم الإنسان ثم للأرضي
      2- مسار من جسم الجهاز لسلك الأرضي للأرضي

      وطبعا مقاومة سلك الأرضي بتكون أقل بكثير من الإنسان فتشيل غالبية تيار الصعق وده يخلي التيار المسحوب كبير ويخلي الأوتوماتيك يفصل






      طيب إيه اللي بيحصل لو وصلنا جميع الأجهزة من خلال محول

      اللي بيحصل إن الطرف الثاني من المحول ( طرف الخرج ) بيكون منفصل تماااااااااما عن قصة التأريض دي سواء عن طريق الفردة الميتة زي في مصر أو عن طريق السلك الأرضي زي خارج مصر


      يعني مش بيكون متصل بشبكة الكهرباء غير عن طريق الطاقة الكهربائية اللي تم نقلها داخل المحول من طرف الدخل لطرف الخرج عن طريق المجال المغناطيسي

      وبكده لو واحد واقف على الأرض ومسك طرف واحد فقط من طرفي الخرج مش هيحصله حاجة

      وهيتعرض للصعق الكهربائي المميت في حالة واحدة فقط لو مسك طرفين الكهربء بتوع الخرج ( لأنه بكده كأنه وضع نفسه مكان أي جهاز والكهرباء هتمر بقى بصورة طبيعية من خلال جسمه )





      طيب هل فيه أفكار أفضل من كده


      طبعا !!!!!!! وسهلة جدا




      كان زمان فيه جهاز أتوماتيك بيسمى ELCB ومعناه بالإنجليزي Earth Leakage Circuit Breaker وبالعربي جهاز يعمل في حالة وجود تسريب في الأرض

      والجهاز ده عبارة عن أتوماتيك بيتحط في لوحة الكهرباء بيه ملف مغناطيسيي وبيتوصل على فردة السلك الأرضي وفي حالة وجود تسريب كهربائي فيها يحس بيه ويفصل دائرة الكهرباء

      اللي الناس ما تعرفهوش إن الجهاز ده ما ينفعش يركب في مصر لأن مصر ما فيش فيها نظام السلك الأرضي لكل دائرة ( الفيشه الثلاثية اللي بتشوفها في بعض الأجهزة المستوردة من الخليج )

      وفي بلاد بره لقيوا إنه ممكن في حالة سوء توصيل الجهاز بالسلك الأرضي إن الجهاز ما يحسش بالمشكلة وما يفصلش

      قوم إيه عملوا أتوماتيك بفكرة أروع من كده

      وسموه RCD أو RCBO ومعناه بالإنجليزي Residual Current Device وبالعربي جهاز أتوماتيك يفصل في حالة وجود فرق في التيار


      الجهاز ده فكرته عظيمة وحاليا موجود في مصر وممكن تشتريه بسعر الجملة من عند شركة ( جبريل ) اللي في العتبة عن المطافي

      هم بيسموه جهاز تسريب أرضي 2 خط ( وده بيتركب داخل لوحة الكهرباء والأتوماتيك رغم إن اسمه 2 خط لكن هو بيستخدم لخط واحد وهم مسمينه بالخطأ لأن بيطلع منه فردتين سلك ) وجهاز تسريب أرضي عمومي 4 خط ( وده بيركب مكان الأتوماتيك الرئيسي في اللوحة )


      الأتوماتيك ده بيفصل علطول لو حس بأي فرق بين السلكتين في الدائرة اللي راكب عليها

      يعني لا قدر اللي لو موصل جهاز في بيتك وبعدين الجهاز جسمه الخارجي لمس كهرباء وسرب جزء منها في الأرضي ( 30 ملل أمبير تسريب ) الأوتماتيك يفصل علطول

      ولو صادف إن طفل مسك جزء كهربي عريان أو جسم جهاز ملمس كهرباء ففيه جزء من الكهرباء هتدخل جوه جسم الطفل وتمشي في مسار تاني غير المسار الطبيعي - الجهاز في ميكرو من الثانية يلاقي إن التيار اللي ماشي في السلك الأول وداخل الجهاز فيه مثلا أمبير واللي راجع من الجهاز فيه أمبير إلا ثلاثين مللي أمبير يفصل علطول



      هتلاقي في السوق أنواع معتمدة منها الهاجر الفرنسي والإم إي إم البريطاني والإي بي بي الألماني وفيه اللي متجمع في مصر

      المهم يكون مكتوب عليه RCD أو RCBO أو RCCB - سعر الجهاز الخطين حوالي 190 جنيه وتجيبه بحساسية قطع 30 مللي أمبير وللورش بحساسية قطع 100 مللي أمبير وده بيكفي دائرة واحدة مثلا فيش الحمام أو المكيف أو الإنارة في منطقة معينة وهكذا


      وما يكونش مكتوب عليه ELCB لأن ده اتمنع خلاص عالميا

      أو MCCB أو MCB لأن دول أتوماتيكات ما فيهاش جهاز حساس



      ولو اللوحة ما فيهاش مكان ممكن تشتري لوحة من نوع Three Brother ودلوقتي نازلة باسم تاني مش فاكره لكن نوعها وسعرها ممتازين - من عند محل الباشا في نفس المنطقة وتمها في حدود ال 170 جنيه وتجسبيبها 24 خط علشان ترتاح في المستقبل

      عفوا للإطالة





      .
      روح يا شيخ الله يباركلك
      مركب عند ايرث ليكدج 3 فيزو عامله حربه نحاس

      مشكور على الشرح الوافى ..........
      [B][FONT=Arial][SIZE=3]يا رب لك الحمد ، يارب نسألك من فضلك ،يا واحد يا احد يا حنان يا منان[/SIZE][/FONT][/B]

      Comment


      • #4
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة gelgel2004 مشاهدة المشاركة
        روح يا شيخ الله يباركلك
        مركب عند ايرث ليكدج 3 فيزو عامله حربه نحاس

        مشكور على الشرح الوافى ..........:ta_clap[1]::ta_clap[1]:



        ربنا يبارك في حضرتك ويجازيك خير على ذوقك


        في حاجة نسيتها


        ممكن تركب أتوماتيك بحساس عمومي على اللوحة كلها بس مش هتلاقي أكتر من 63 أمبير بحساسية 30 مللي

        لكن لو الأحمال عندك كتيرة ومحتاج أتوماتيك عمومي 100 أمبير يبقى تجيبه عادي من نوعية mmcb وتجيب الأتوماتيكات الفرعية بحساسات

        وطبعا التكلفة هتزيد لكن الأداء هيكون أحسن لأنك في الحالة الأولى أي دائرة أو جهاز كهربي في تلميس هتلاقي اللوحة كلها هتفصل لغاية ما تحدد المشكلة فين

        لكن في الحالة التانية الخط اللي بيغذي الجهاز بس هو اللي هيفصل وباقي اللوحة شغالة عادي

        تحياتي






        .
        [SIZE=4][COLOR=darkred][SIGPIC][/SIGPIC]بسم الله الرحمن الرحيم [/COLOR][COLOR=darkred][COLOR=darkgreen][B](حَتَّى إذا اسْتيْأسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أنَّهُمْ قدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرٌنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء ولاَ يُرَدُّ بَأسٌنَا عَن القوْمِ المُجْرِمِينَ )[/B] [/COLOR][/COLOR][COLOR=darkred][COLOR=darkred]صدق الله العظيم. [/COLOR][/COLOR][COLOR=blue]سورة يوسف.110[/COLOR][/SIZE]

        Comment


        • #5
          شكرا للايضاح
          [U][SIZE=5][COLOR=Lime]مع تحياتى وليد [/COLOR][/SIZE][/U]
          [SIGPIC]http://www.nilemotors.net/Nile/signaturepics/sigpic130473_3.gif[/SIGPIC]

          Comment


          • #6
            طيب انا عدادي 3 فيز و كل فيز 100 امبير ينفع اركب ايه
            [SIZE="4"][CENTER][COLOR="DarkRed"][URL="https://goo.gl/30fu9U"]وكيل هجرة مسجل برقم 1575106 لدى سلطة تسجيل وكلاء الهجرة باستراليا[/URL]

            [URL="https://goo.gl/30fu9U"]Registered Migration Agent - MARN 1575106[/URL]
            [/COLOR][/CENTER][/SIZE]

            Comment


            • #7
              أنا ليا تعليقين لازم تاخدوا بالكم منهم :

              أولا : بالنسبة للمحول isolating transformer ده بيسحب كهربا كتير وبيبوظ معامل القدرة Power factor وهيخليك تدفع كهرباء كتير على الفاضى ده غير ان حجمه هيبقى كبير

              ثانيا بالنسبة لأجهزة الحماية طرازات RCCB, RCBO ما ينفعش نهائيا تتركب على العمومى بتاع الشقة وتكون لحماية الافراد يعنى 30mA لأن بالتجربة العملية والمتكررة وجد ان هناك اجهزة كهربية خاصة غسالات الاطباق وغسالات الملابس بيحصل فيها تسرب ارضى وده بتكون قيمته اكبر من 30mA وبالتالى لو انت مركب عمومى عليه حماية ضد التسرب على 30mA هتلاقى انك تيجى تشغل الغسالة كهربة البيت تقطع. لذا لزم التنويه
              [RIGHT][FONT=Traditional Arabic][COLOR=blue]لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنتَ مَوْلاَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ [/COLOR][/FONT][/RIGHT]

              Comment


              • #8
                المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Mahmoud Saloum مشاهدة المشاركة
                أنا ليا تعليقين لازم تاخدوا بالكم منهم :

                أولا : بالنسبة للمحول isolating transformer ده بيسحب كهربا كتير وبيبوظ معامل القدرة Power factor وهيخليك تدفع كهرباء كتير على الفاضى ده غير ان حجمه هيبقى كبير

                ثانيا بالنسبة لأجهزة الحماية طرازات RCCB, RCBO ما ينفعش نهائيا تتركب على العمومى بتاع الشقة وتكون لحماية الافراد يعنى 30mA لأن بالتجربة العملية والمتكررة وجد ان هناك اجهزة كهربية خاصة غسالات الاطباق وغسالات الملابس بيحصل فيها تسرب ارضى وده بتكون قيمته اكبر من 30mA وبالتالى لو انت مركب عمومى عليه حماية ضد التسرب على 30mA هتلاقى انك تيجى تشغل الغسالة كهربة البيت تقطع. لذا لزم التنويه


                كلام حضرتك تمام

                وعشان كده الأفضل

                1- يتم تركيب العمومي MCCB علشان ما يفصلش كل الدوائر لمجرد مشكلة في دائرة واحدة

                2- الفرعي للإنارة RCCB بحساسية 100 مللي أمبير

                3- الفرعي للغسالات والثلاجة والسخان ومضخة المياه والبرايز والمكيف RCCB بحساسية 30 مللي أمبير وده الكود العالمي حاليا ولو الدائرة الفرعية فصلت يبقى الأفضل إنك تشيل الجهاز اللي عاملك مشكلة وتصلحه لأن المفروض ما يبقاش فيه أي تسريب

                4- لو مش قادر تصلحه ومش عاوز فصل كتير يبقى تركب للكل RCCB 100mA

                5- تخلي كام واحد MCB ( أتوماتيك عادي من غير حساسية تسريب ) تخليهم احتياطي في اللوحة علشان لو عندك جهاز مسرب لكن بعيد عن متناول الأيدي زي مثلا وحدة إنارة داخلية أو خارجية أو جهاز في ورشة وفيه تسريب لكن مضطر تشغله بحرص ومن غير ما حد يلمسه يبقى توصله على اوتوماتيك عادي - وطبعا قبل ما توصله الكهرباء تحاول بقدر الإمكان تأرضه كويس مع أي ماسورة مياه مرتفعة عن مستوى الإيدين


                وأنا هنا بأتكلم عن الكود اللي العالم دلوقتي ماشي عليه - لكن اللي عاوز يمشي بالبركة يبقى يستعين بالله وربنا يسترها على الجميع




                المشكلة اللي ممكن تتعرض لها إنك ممكن ما تلاقيش في السوق RCCB فرعي بحساسية 100 مللي أمبير - هتتعب شوية علشان تحصله

                لكن اللي بحساسية 30 مللي أمبير هتلاقيه بسهولة




                لكن الصراحة موضوع القواطع اللي بيها حساسية ضد التسريب دي فعلا بتخليك إن شاء الله نايم مطمئن على ولادك واللي حواليهم

                أنا ساعات بأركب لمواطنين وخصوصا في المدارس هنا - العمومي وحتى الفرعي كلهم قواطع ضد التسريب لكن طبعا العمومي بأخليه 100 مللي أقل شئ وساعات 300 ملي وبيكون زيادة في االإحتياط




                .
                [SIZE=4][COLOR=darkred][SIGPIC][/SIGPIC]بسم الله الرحمن الرحيم [/COLOR][COLOR=darkred][COLOR=darkgreen][B](حَتَّى إذا اسْتيْأسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أنَّهُمْ قدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرٌنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء ولاَ يُرَدُّ بَأسٌنَا عَن القوْمِ المُجْرِمِينَ )[/B] [/COLOR][/COLOR][COLOR=darkred][COLOR=darkred]صدق الله العظيم. [/COLOR][/COLOR][COLOR=blue]سورة يوسف.110[/COLOR][/SIZE]

                Comment


                • #9

                  وحاليا في الإمارات من 2009 بدأت لوحات التوزيع تنزل بقطاعين - قطاع بيه عمومي حساسيته 100 ملل أمبير وقطاع بيه عمومي 30 ملل أمبير واللوحة كلها بها عمومي من غير حساسية وبالإضافة لكده الأحمال اللي فيها تعامل مع المياه زي السخان ومضخة المياه بيركب على دائرتها واحد rcbo تاني ضد التسريب بحساسية 30 ملل ( غير طبعا إنها متوصله على عمومي 30 ملل لكن علشان لو ده فشل في الفصل التاني يفصل )

                  ومش بيحصل فصل ولا حاجة ولو حصل نشيل الجهاز اللي بيعمل المشكلة ونصلح ويبقى كله تمام - لأن أي جهاز حتى لو غسالة أطباق أو مضخة لو شغالة كويس يبقى فيها ما فيهاش تسريب نهائي أما لو العزل بتاعها سقط مش هتقدر تحجم التسريب وتخليه في حدود آمنة



                  .






                  [SIZE=4][COLOR=darkred][SIGPIC][/SIGPIC]بسم الله الرحمن الرحيم [/COLOR][COLOR=darkred][COLOR=darkgreen][B](حَتَّى إذا اسْتيْأسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أنَّهُمْ قدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرٌنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء ولاَ يُرَدُّ بَأسٌنَا عَن القوْمِ المُجْرِمِينَ )[/B] [/COLOR][/COLOR][COLOR=darkred][COLOR=darkred]صدق الله العظيم. [/COLOR][/COLOR][COLOR=blue]سورة يوسف.110[/COLOR][/SIZE]

                  Comment


                  • #10
                    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yousef1978 مشاهدة المشاركة
                    كلام حضرتك تمام

                    وعشان كده الأفضل

                    1- يتم تركيب العمومي mccb علشان ما يفصلش كل الدوائر لمجرد مشكلة في دائرة واحدة

                    2- الفرعي للإنارة rccb بحساسية 100 مللي أمبير

                    3- الفرعي للغسالات والثلاجة والسخان ومضخة المياه والبرايز والمكيف rccb بحساسية 30 مللي أمبير وده الكود العالمي حاليا ولو الدائرة الفرعية فصلت يبقى الأفضل إنك تشيل الجهاز اللي عاملك مشكلة وتصلحه لأن المفروض ما يبقاش فيه أي تسريب

                    4- لو مش قادر تصلحه ومش عاوز فصل كتير يبقى تركب للكل rccb 100ma

                    5- تخلي كام واحد mcb ( أتوماتيك عادي من غير حساسية تسريب ) تخليهم احتياطي في اللوحة علشان لو عندك جهاز مسرب لكن بعيد عن متناول الأيدي زي مثلا وحدة إنارة داخلية أو خارجية أو جهاز في ورشة وفيه تسريب لكن مضطر تشغله بحرص ومن غير ما حد يلمسه يبقى توصله على اوتوماتيك عادي - وطبعا قبل ما توصله الكهرباء تحاول بقدر الإمكان تأرضه كويس مع أي ماسورة مياه مرتفعة عن مستوى الإيدين


                    وأنا هنا بأتكلم عن الكود اللي العالم دلوقتي ماشي عليه - لكن اللي عاوز يمشي بالبركة يبقى يستعين بالله وربنا يسترها على الجميع




                    المشكلة اللي ممكن تتعرض لها إنك ممكن ما تلاقيش في السوق rccb فرعي بحساسية 100 مللي أمبير - هتتعب شوية علشان تحصله

                    لكن اللي بحساسية 30 مللي أمبير هتلاقيه بسهولة




                    لكن الصراحة موضوع القواطع اللي بيها حساسية ضد التسريب دي فعلا بتخليك إن شاء الله نايم مطمئن على ولادك واللي حواليهم

                    أنا ساعات بأركب لمواطنين وخصوصا في المدارس هنا - العمومي وحتى الفرعي كلهم قواطع ضد التسريب لكن طبعا العمومي بأخليه 100 مللي أقل شئ وساعات 300 ملي وبيكون زيادة في االإحتياط




                    .
                    جزاكم الله كل خير على الشرح الوافى..
                    [B][FONT=Arial][SIZE=3]يا رب لك الحمد ، يارب نسألك من فضلك ،يا واحد يا احد يا حنان يا منان[/SIZE][/FONT][/B]

                    Comment


                    • #11
                      شكرا على المعلومات الحلوه
                      ولكن نريد الزبده من الاخر - ما اسهل حاجه يمكن نعملها لو الشقه متشطبه وشغل الكهرباء فيها خالص وبيفضل عدم التكسير

                      Comment


                      • #12
                        الله ينور عليك يا باشمهندس يوسف
                        [CENTER][SIGPIC][/SIGPIC] [/CENTER]

                        Comment


                        • #13
                          معلومات مهمه فعلا
                          شكرا للكل
                          ربي لا تردني الي ارذل العمر- وردني اليك مردا جميلا . و توفني وانت راضي عني و عنا. برحمتك يا ارحم الراحمين

                          Comment


                          • #14
                            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sas5 مشاهدة المشاركة
                            شكرا على المعلومات الحلوه
                            ولكن نريد الزبده من الاخر - ما اسهل حاجه يمكن نعملها لو الشقه متشطبه وشغل الكهرباء فيها خالص وبيفضل عدم التكسير



                            1- لوحة 24 خط غير العمومي - من إنتاج شركة ( ثري برازر ) وتقريبا بقى إسمها مختلف وهتلاقيها عن محل الباشا أو أي حد جنبه - سعرها 170 جنيه

                            2- بارة نحاس علشان تثبت عليها القواطع ( الأوتوماتيكات )

                            3- مفتاح عمومي MCCB أو حتى MCB - قدرته 100 أمبير

                            4- عدد 5 قواطع ( أتوماتيك ) ضد التسريب RCCB or RCD or RCBO بقدرات 15و 20و 32 وحساسية 30 ملل أمبير

                            5- عدد 4 قواطع ( أتوماتيك ) ضد التسريب RCCB or RCD or RCBO بقدرات 10و 15و 20و 32 وحساسية 100 ملل أمبير

                            6- عدد 6 قواطع ( أتوماتيك ) عادية نوعية MCB بدون حساسية تسريب - وبقدرات 10و 15و 20و 32



                            - توصل وحدات الإنارة والأحمال البعيدة عن متناول الإيد على الأوتماتيكات اللي بحساسية 100 ملل أمبير

                            - توصل أي جهاز فيه تعامل مع المياه وتوصل الفيش كمان ( لأنك مش عارف إيه الجهاز اللي هيركب عليها ) وتوصل المكيفات لو ممكن الإيدين توصلها - كل ده توصله بالأتوماتيكات اللي بحساسية 30 ملل أمبير

                            - تخلي القواطع العادية إحتياطي ولو فيه دائرة بتفصل كل شوية وانت مش هتقدر تعالج المشكلة دلوقتي والأجهزة اللي عليها بعيدة عن متناول الأيدي - تخلي الدائرة متوصله على القواطع العادية دي مؤقتا


                            بعد كده إن شاء الله ما فيش قلق

                            يمكن الموضوع يصرف عليك في حدود 2000 جنيه طلبات لكن مش هيفرقوا كتير بالمقارنة بأهميتهم وبالمقارنة بثمن الشقة وتكلفة التشطيب التانية واللي هتعدي الأربعين ألف جنيه

                            تقبل تحياتي






                            [SIZE=4][COLOR=darkred][SIGPIC][/SIGPIC]بسم الله الرحمن الرحيم [/COLOR][COLOR=darkred][COLOR=darkgreen][B](حَتَّى إذا اسْتيْأسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أنَّهُمْ قدْ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرٌنَا فَنُجِّيَ مَن نَّشَاء ولاَ يُرَدُّ بَأسٌنَا عَن القوْمِ المُجْرِمِينَ )[/B] [/COLOR][/COLOR][COLOR=darkred][COLOR=darkred]صدق الله العظيم. [/COLOR][/COLOR][COLOR=blue]سورة يوسف.110[/COLOR][/SIZE]

                            Comment


                            • #15
                              السلام عليكم
                              اشتريت لمنزلي جهاز RCCB ماركة Schneider اسباني الصنع و مكتوب عليه
                              2p-25A-300mA-AC
                              سؤالي هنا هل يكفي هذا الجهاز لشقة لاني مرعوب علي بنتي الصغيرة الشقية و خايف تحط ايدها في فيشة الكهربا
                              الشقة بها اجهزة كهربائية كثيرة و 3 تكيفات بس كل تكيف علي مفتاح اوتوماتيك لوحده انا مشكلتي اكتر مع الفيش
                              ثانيا حد يعرف كهربائي يفهم في الموضوع ده يركبهالي في مصر الجديدة
                              و شكرا

                              Comment