السلام عليكم لسة مشترى جهاز تكييف سبليت ال جى بارد من شهرين دلوقتى وحدة داخلية بتنقط مية لما بشغل تكييف لمدة اربع ساعات وماسورة سحب الفريون الى فى وحدة خارجية بتنزل مية او ساعات بيكون عليها ثلج جبت فنى تكييف وكل الى عاملو قص ماسورة الصرف وقاس الفريون وقالى خلاص المشكلة اتحلت ومشى ودلوقتى لسة المشكلة زى ما هيا التكييف يبنقط مية وماسورة سحب الفريون عليها ثلج او بتنزل مية اتمنى حد يساعدنى وشكرا
X
-
السلام عليكم
مبروك التكييف الجديد و ربنا يبارك فيه و يسعد حضرتك بيه و يرزقك الكهرباء اللي تشغله

أسباب تنقيط الوحده الداخليه هي وجود سدد في خرطوم أو مجري الصرف الداخلي
حضرتك تأكد أن خرطوم الصرف سالك و ألا تكون نهايته أعلي من نقطه خروجه من الوحده الداخليه و في حل بسيط ممكن لو حضرتك تميل الوحده الداخليه قليلا لأسفل من ناحيح خروج خرطوم الصرف بعد التأكد من تسليكه
بالنسبه لتكون الثلج فياريت حضرتك تقوم بالآتي:
لا تضبط درجه الحراره أقل من 24
تأكد من غلق باب و شباك الغرفه جيدا عند التشغيل
تأكد من نظافه فلتر الوحده الداخليه
تأكد أن الكومبريسور الخاص بالتكييف يعمل بصفه متقطعه و ليست متواصله (يشتغل حتي تحقيق درجه الحراره ثم يفصل)
جرب زياده سرعه المروحه الداخليه بإختيار أعلي سرعه للمروحه و قارن تأثير ذلك علي مستوي الثلج المتكون
جرب عمل إختبار تسريب علي أماكن التوصيل بالوحده الخارجيه بإستعمال رغوه الصابون
لو قل الثلج أو تبقي بعد كل هذه الخطوات أعتقد بنسبه كبيره أنه قد يحتاج لبعض الشحن
جزاكم الله خيرا
-
الله يبارك فيك و شكرا على مساعدتك يا اخى الكريم و جزاك الله خيرا معلشى سؤال تانى هوا فنى تكييف لما يجى يقيس الفريون فى الوحدة الخارجية المفروض المؤشر بتاع العداد يوصل لحد كام لو مفيش نقص فى الفريون سؤال كمان لو ماسورة الفريون بتنزل مية بس مايكونشى عليها ثلج دا كدا طبيعى ؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة boomboomzoro مشاهدة المشاركةالسلام عليكم
مبروك التكييف الجديد و ربنا يبارك فيه و يسعد حضرتك بيه و يرزقك الكهرباء اللي تشغله

أسباب تنقيط الوحده الداخليه هي وجود سدد في خرطوم أو مجري الصرف الداخلي
حضرتك تأكد أن خرطوم الصرف سالك و ألا تكون نهايته أعلي من نقطه خروجه من الوحده الداخليه و في حل بسيط ممكن لو حضرتك تميل الوحده الداخليه قليلا لأسفل من ناحيح خروج خرطوم الصرف بعد التأكد من تسليكه
بالنسبه لتكون الثلج فياريت حضرتك تقوم بالآتي:
لا تضبط درجه الحراره أقل من 24
تأكد من غلق باب و شباك الغرفه جيدا عند التشغيل
تأكد من نظافه فلتر الوحده الداخليه
تأكد أن الكومبريسور الخاص بالتكييف يعمل بصفه متقطعه و ليست متواصله (يشتغل حتي تحقيق درجه الحراره ثم يفصل)
جرب زياده سرعه المروحه الداخليه بإختيار أعلي سرعه للمروحه و قارن تأثير ذلك علي مستوي الثلج المتكون
جرب عمل إختبار تسريب علي أماكن التوصيل بالوحده الخارجيه بإستعمال رغوه الصابون
لو قل الثلج أو تبقي بعد كل هذه الخطوات أعتقد بنسبه كبيره أنه قد يحتاج لبعض الشحن
جزاكم الله خيرا
Comment
-
انا كلمتهم والفنى جية من خمس ايام وقالى تكييف مفيش مشاكل ومية بتنقط هتروح بعد 3 ايام سألتو اشمعنا 3 ايام بيقولى دى مية قديمة متجمعة فى تكييف وهتروح مع التشغيل المستمر لتكييف ولسة لحد النهاردة مشاكل موجودة زى ماهيا علشان كدا انا دلوقتى عايز اعرف مشاكل دى طبيعية ولا لاالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة midnightman_74 مشاهدة المشاركةكلم الخط الساخن ل ج ... الجهاز فى ضمان ٥ سنين
Comment
-
كلمهم تانى وقولهم المشكلة متحلتشالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoki2010 مشاهدة المشاركةانا كلمتهم والفنى جية من خمس ايام وقالى تكييف مفيش مشاكل ومية بتنقط هتروح بعد 3 ايام سألتو اشمعنا 3 ايام بيقولى دى مية قديمة متجمعة فى تكييف وهتروح مع التشغيل المستمر لتكييف ولسة لحد النهاردة مشاكل موجودة زى ماهيا علشان كدا انا دلوقتى عايز اعرف مشاكل دى طبيعية ولا لا
المفروض ان خدمة عملاء ل ج بتفتح تكت لكل حالة وأكيد التكت بتاعتك اتقفلتقال سبحانه:
[COLOR=purple]﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)[/COLOR]
صدق [COLOR=#0e1e8a]الله[/COLOR] العظيم
Comment
-
الضمان اول سنة من الموزع مش من ال جى كلمت الموزع وبيقولى هايبعت حد كمان اسبوع قدينى مستنى لما اشوف اخرتها معاهم ايةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة midnightman_74 مشاهدة المشاركةكلمهم تانى وقولهم المشكلة متحلتش
المفروض ان خدمة عملاء ل ج بتفتح تكت لكل حالة وأكيد التكت بتاعتك اتقفلت
Comment
-
نفس الى بيحصل معايا انا حاسس انا ادبست فى التكييف داالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3abdo.it مشاهدة المشاركةدا عيب تركيب يا معلم
انا مركبة 3 حصان من نص شهر 7 وشغال
بغض النظر عن احساسى بضعف تبريدة
وصوت زى حاجة بتتهذ خفيفة كدا بتظهر على فترات متقطعة تقريب صوت الريش
بخبط التكيف الصوت يروح
Comment
-
دا مش احساس دى حقيقةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة zoki2010 مشاهدة المشاركةنفس الى بيحصل معايا انا حاسس انا ادبست فى التكييف دا
انا اصلا فية عادة زبااااااااالة لما بلاقى حد مجتمع على ماركة معينة فى منتج ما بروح لعكس الناس
يعنى لقيت كلة اجمع انة شارب زى الفل
قولت والله لجيب نوع تانى ودلوقتى بندم
مش عجبنى تبريدة لازم يمرة نص ساعة علشان احس بشوية تبرد
انتا جايبة كام حصان وحطة فى مساحة قد اية
Comment
-
2.25 حصان مساحة الغرفة 4.5 * 4.5 بقولك هيا ماسورة الفريون الى فى وحدة خارجية عتدك بيكون عليها مية لما تكييف بيكون شغال ؟المشاركة الأصلية كتبت بواسطة 3abdo.it مشاهدة المشاركةدا مش احساس دى حقيقة
انا اصلا فية عادة زبااااااااالة لما بلاقى حد مجتمع على ماركة معينة فى منتج ما بروح لعكس الناس
يعنى لقيت كلة اجمع انة شارب زى الفل
قولت والله لجيب نوع تانى ودلوقتى بندم
مش عجبنى تبريدة لازم يمرة نص ساعة علشان احس بشوية تبرد
انتا جايبة كام حصان وحطة فى مساحة قد اية
Comment
-
موضوع المياه اللي علي المواسير دا عادي جدا لكن لو المواسير عليها ثلج يبقي غالبا الجهاز ناقص فريون او المروحه في الوحده الداخليه مش شغاله او الفلاتر مسدوده
المياه بتنزل من الوحده الداخليه لما يكون في حاجه منعاها تخرج من خرطوم الصرف زي سدد في الخرطوم مثلا لو تعرف توصل للخرطوم اشفط فيه لتسليكه.[COLOR=Blue][SIZE=3][FONT=Arial][B]لو كانت الدنيا ذهبا يفنى..والآخرة خزفا يبقى لكان الحرص على الآخرة أولى.فما بالك والدنيا خزف يفنى والآخرة ذهب يبقى[/B][/FONT][/SIZE].[/COLOR]
Comment
-
شكرا يا باشا ان شاء الله الفنى جاى بكرة وهاقولو يعمل كداالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة magdyahassan مشاهدة المشاركةموضوع المياه اللي علي المواسير دا عادي جدا لكن لو المواسير عليها ثلج يبقي غالبا الجهاز ناقص فريون او المروحه في الوحده الداخليه مش شغاله او الفلاتر مسدوده
المياه بتنزل من الوحده الداخليه لما يكون في حاجه منعاها تخرج من خرطوم الصرف زي سدد في الخرطوم مثلا لو تعرف توصل للخرطوم اشفط فيه لتسليكه.
Comment