المشاركة الأصلية كتبت بواسطة samaty
مشاهدة المشاركة
الفريون السائل المضغوط اللي جاي من خط الطرد ( خط الكباس - المجفف - الاكبنشن) بيخرج من فتحة الاكبنشن فالف على هيئة رذاذ وسط ضغط قليل ( الثلاجة هي اول خط السحب) نتيجة لهذا يريد سائل الفريون المنتشر على هيئة رذاذ أن يتحول إلى غاز فيكتسب حرارة من الوسط المحيط به ( الثلاجة) والذي يتم استغلاله في تبريد الهواء المار بالثلاجة وبالتالي إلى صالون السيارة
عند خروج الفريون من الثلاجة يتم قياس درجة حرارته عن طريق أنبوب الفريون المتصل بالاكبنشن فالف
حيث كلما زادت حرارة خط السحب دل ذلك على قلة الفريون المار في الثلاجة فبالتالي يسخن انبوب الفريون ويزيد الضغط بداخله (p1) مما يزيد من فتح صمام الاكسبنشن فالف وبالتالي يزيد الفريون المار في الثلاجة وتقل حرارة خط السحب
وبالعكس كلما قلت حرارة خط السحب كلما قل الضغط داخل انبوب الفريون مما يعني غلق جزئي لصمام الاكسبنشن فالف وبالتالي يقل الفريون المار في الثلاجة وتزيد حرارة خط السحب
وقد وضع هذا النظام لضمان ثبات درجة حرارة الثلاجة مع تغير سرعة البلاور
وعند عزل أنبوب الفريون كليا عن خط السحب فإنه يظل دافئا وبالتالي تقل البرودة في الثلاجة حتي تصل إلى درجة التجمد فتكون ثلجا عليها مما يعوق مرور الهواء وبالتالي تنعدم كفاءة التكييف
أما عند عزله جزئيا فتقل درجة حرارة الثلاجة بما يتناسب مع مقدار العزل
كما ان ضغط انبوب الفريون او تقليل حجمه يقلل من حرارة الثلاجة
في حين ان اي ثقب أو شرخ في هذا الأنبوب يتسبب في هروب الفريون وبالتالي لا يفتح صمام الاكسبنشن فالف مما يسبب انعدام كفائة التكييف بدرجة كبيرة
والاكسبنشن فالف يتم معايرته للوصول إلى درجة حرارة محددة تختلف من نوع إلى آخر
يتبقى لنا جزء أخير في الاكبنشن فالف وهو الفونية
والفونية هذه هي فتحة دقيقة يخرج الفريون السائل منها على شكل رذاذ
إذا سدت هذه الونية نتيجة أي شائبة في الفريون تكون النتيجة انعدام مرور الفريون في دورة التبريد
فالثلاجة لا تقل درجة حرارتها والفريون لا يجري ولا يظهر في العين الزجاجية
وأعراض انسداد فونية الاكسبنشن فالف هي نفس أعراض تلف بلف الضغوط وتهريبه الضغط كما انها نفس اعراض تفويت الكباس والطريفة الوحيدة لتحديد العطل في هذه الحالة هي قياس الضغط وقت عمل الكباس فلو وجد الضغط مرتفعا دل ذلك على تلف الاكسبنشن فالف
العيب الآخر من عيوب فونية الاكسبنشن فالف هو التسييل
والتسييل عو عبارة عن خروج الفريون على هيئة سائل نتيجة وسع فتحة الاكسبنشن فالف
وأعراضه هي تكون ثلج على أول الثلاجة مع بقاء آخرها دافئا أي التفاوت في درجة الحرارة بين جانبي الثلاجة
وللحديث بقية


Comment