  • #16
    اخى الفاضل حياك الله
    انا عايش فى السعودية من 11 سنة وقتلت هذا الموضوع بحثا والخلاصة (انسى هذا الموضوع تماما)
    كل المكيفات (60 هيرتز بس ) ومصر لازم 50 هيرتز
    ده كلام نهائى
    ما شوفتش فى السعودية مكيف 50-60 ابدا ولو انت لقيت شئ زى كدة ياريت تدلنى عليه
    لعمرك مـا الإنسـان إلا بدينـه فلا تترك التقوى اتكالاً على النسب
    فقد رفع الاسلامُ سلمـانَ فـارسٍ وَقَدْ وَضَعَ الشِّرْكُ الشَّرِيْفَ أَبَا لَهَبْ

    Comment


    • #17
      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yaserbasha2000 مشاهدة المشاركة
      العكس هو الصحيح اغلب المكونات الالكترونيه بتشغل 50~60 اما المواتير و المحولات فغلط انك تشغلها علي غير التردد المصممه له

      علشان كده اغلب الباور سبلاي دلوقتي بيكون الكتروني علشان يشتغل 50 ~ 60
      اذا كانت اصلا بتقبل الشغل على 50 ~ 60 يبقى ازاى متشتغلش الا لو مصممة على تردد واحد منهم فقط هتحتاج كونفرتر علشان تقدر تشغل ........... دى المواتير

      اما المحولات فغلط انك تقول تشتغل على التردد المصممة له لان المحول ما هو الا وسيلة تحويل طاقة هتدخله طاقة بجهد معين هيطلعلك طاقة اخرى بالجهد اللى انت عايزه و الصح انك تقول انها مصممة تشتغل على جهد معين و حمل معين

      تحياتى
      [B]بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ[/B]

      Comment


      • #18
        المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maka مشاهدة المشاركة
        اذا كانت اصلا بتقبل الشغل على 50 ~ 60 يبقى ازاى متشتغلش الا لو مصممة على تردد واحد منهم فقط هتحتاج كونفرتر علشان تقدر تشغل ........... دى المواتير

        اما المحولات فغلط انك تقول تشتغل على التردد المصممة له لان المحول ما هو الا وسيلة تحويل طاقة هتدخله طاقة بجهد معين هيطلعلك طاقة اخرى بالجهد اللى انت عايزه و الصح انك تقول انها مصممة تشتغل على جهد معين و حمل معين

        تحياتى
        كده حضرتك وصلت لمربط الفرس بالنسبة للنقطة الاولى.
        المكيفات القديمة كانت بتنزل 50 ~ 60 انما حاليا لو لفيت السوق السعودي كله مش حتلاقي غير 60 هرتز فقط

        بالنسبة للنقطة التانية في تحفظ بسيط وهو ان تحويل الفولت في الترانسفورمر بيعتمد على المجال المغناطيسي ، والتردد عامل أساسي في تغير شدة المجال المغناطيسي كالتالي:

        The transformer equation
        E = 4.44(f)(B)(N)(a) where E is the voltage in the winding either primary or secondary, f is the frequency, B is the flux density in the core, N are the number of turns on the winding, and a is the cross area of the core. At higher frequencies the number of winding turns N is reduced. This formula follows from the Faraday formula, E = N dθ/dt and θ = B(a).


        [CENTER][aldl]http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/187900_178902862160730_2430898_n.jpg[/aldl][/CENTER]
        [CENTER]
        [aldl]https://fbcdn-sphotos-f-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/66150_603643096318500_1743303927_n.jpg[/aldl][/CENTER]

        Comment


        • #19
          المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maka مشاهدة المشاركة
          اذا كانت اصلا بتقبل الشغل على 50 ~ 60 يبقى ازاى متشتغلش الا لو مصممة على تردد واحد منهم فقط هتحتاج كونفرتر علشان تقدر تشغل ........... دى المواتير

          اما المحولات فغلط انك تقول تشتغل على التردد المصممة له لان المحول ما هو الا وسيلة تحويل طاقة هتدخله طاقة بجهد معين هيطلعلك طاقة اخرى بالجهد اللى انت عايزه و الصح انك تقول انها مصممة تشتغل على جهد معين و حمل معين

          تحياتى
          طبعا المواتير مفيش فيها خلاف انها لازم تشتغل علي التردد المصممه له بالنسبه للمحولات انا فاهم انها بتحول جهد بس لكن المجال المغناطيسي بيعتمد علي التردد و في حاله استخدامه في غير التردد المصمم له losses هتزيد ودي هتترجم لسخونيه زياده في الترانسفورمر و غالبا تسمع زنه من الترانسفورمر وطبعا مع الوقت ده مش مظبوط خصوصا في المحولات ذات الامبير العالي

          انا طبعا بوصّف علي التشغيل الامن و الطبيعي للجهاز
          [CENTER]لا تترك صلاتك أبدا فهناك الملايين تحت القبور يتمنون لو تعود بهم الحياة ليسجدوا ولو سجدة[/CENTER]

          Comment


          • #20
            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة m_elkhishin مشاهدة المشاركة
            كده حضرتك وصلت لمربط الفرس بالنسبة للنقطة الاولى.
            المكيفات القديمة كانت بتنزل 50 ~ 60 انما حاليا لو لفيت السوق السعودي كله مش حتلاقي غير 60 هرتز فقط

            بالنسبة للنقطة التانية في تحفظ بسيط وهو ان تحويل الفولت في الترانسفورمر بيعتمد على المجال المغناطيسي ، والتردد عامل أساسي في تغير شدة المجال المغناطيسي كالتالي:

            The transformer equation
            E = 4.44(f)(B)(N)(a) where E is the voltage in the winding either primary or secondary, f is the frequency, B is the flux density in the core, N are the number of turns on the winding, and a is the cross area of the core. At higher frequencies the number of winding turns N is reduced. This formula follows from the Faraday formula, E = N dθ/dt and θ = B(a).


            كل اللى انت كتابته صحيح , لكن تبعا للمعادلة للى انت كاتبها لو دخلت 11 كيلو فولت بتردد 50 هرتز هخرج فى الطبيعى 400 بتردد 50 هرتز لكن لو دخلت 11 بتردد 60 هخرج جهد منخفض بتردد 60 هرتز



            المشاركة الأصلية كتبت بواسطة yaserbasha2000 مشاهدة المشاركة
            طبعا المواتير مفيش فيها خلاف انها لازم تشتغل علي التردد المصممه له بالنسبه للمحولات انا فاهم انها بتحول جهد بس لكن المجال المغناطيسي بيعتمد علي التردد و في حاله استخدامه في غير التردد المصمم له losses هتزيد ودي هتترجم لسخونيه زياده في الترانسفورمر و غالبا تسمع زنه من الترانسفورمر وطبعا مع الوقت ده مش مظبوط خصوصا في المحولات ذات الامبير العالي

            انا طبعا بوصّف علي التشغيل الامن و الطبيعي للجهاز
            يا باشا انا بكلمك من واقع خبرة فيه علاقة طبعا بين التيار و التردد و لما التردد يزيد ال sin wave بتاعت التيار هتزيد و طالما سيل الالكترونات زاد يبقى هيحصل سخونة فى الموصل لكن مش زىما انت متخيلها لان المحولات بستحمل over load بقابلية و سماحية عالية بعض المحولات ال dry بتقبل حمل زائد لحد 120% . الترانس مبيفهمش حاجة اسمها حمل زائد لكن بيترجمه على انه حرارة زايدة عليه

            انا بكلمك من واقع تست حضرته انه حاليا شغال فى سيستم توليد و نقل و توزيع علىمساحة 400 فدان بدون الاحتياج لطاقة الشبكة السيستم يابانى ايطالى مصرى و بعض المكونات فرنسى و صينى

            السيستم شغله النهائى 50 هرتز لكن فى تستات الاستلام الاجانب شغالوه على 60 هرتز لزمن كافى و لما تحدث اى مشاكل و دى كانت نقطة نقاش لكن الترانسات قابلت بالكامل ال 60 هرتز

            اخيرا الزنة من المحول بتحصل لما يكونه حمله قليل (مش متحمل ) او فى حالة وجود تيار اندفاعى , المحولات تشغلها الامثل على 80 % من سعتها لكن المعظم بيقبل الحمل الزائد بسماحية عالية فى حالة توفيرمصادر تهوية جيدة

            استفسار اخير تقصد ايه بمحولات الامبير العالى او ما معنى محولات الامبير العالى

            دمتم بالود

            و كل سنة و حضرتكم طيبين
            [B]بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ[/B]

            Comment