انا جبت مولد كهرباء صينى 6 كيلو نوعه gupta 6200 electric

Collapse
X
 
  • Filter
  • الوقت
  • Show
Clear All
new posts

  • بخصوص اسعار المولدات يا جماعة .. هو فعلا اسعارها غليت عن اسعار الاسبوع اللى فات .؟؟؟

    Comment


    • المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hh مشاهدة المشاركة
      طيب عدم ثبات الفولت ده مش برضه يخلى الأجهزة التيار بتاعها يتذبذب و بالتالي ممكن تتحرق؟؟ و لا ايه الخطورة من كدة بالظبط؟؟ و هل الموضوع ده ميتحلش ب stablizer عادي؟؟

      انا حقولك الموضوع ببساطه..
      I=v/r
      مفيش حاجه اسمها مثبت تيار لإن التيار اللي بيختلف طبقا للجهاز.
      فيه جهاز امبيره عالي و فيه جهاز امبيره قليل.ده طبعا طبقا لمقاومته الداخليه.
      يبقى انا اللي يهمني هو إن الجهد يكون ثابت.
      كلامك صح طبعا.و هي لو الجهد مش ثابت التيار هيتذبذب.لأن المقاومه ثابته في جميع الحالات.
      __________________________________
      طيب..لو المولد نوعه نضيف و غالي.إحتمال تلاقي فيه AVR اللي أنا قولت عليه في أول مشاركه.
      بس إحتمال كبير متلاقيش..
      لأن إحنا بنتكلم في مولد Single phase أو فازه واحده.
      يعني مش هيشتغل على مواتير كبيره نوعا.
      وأخره بيشغل شوية لمض على تلفزيون أو مروحه أو تلاجه.(طلعي السخان و المكوه من الموضوع)
      إذن مش هيحصل دروب في الفولت خالص ولا هيضر الأجهزه.
      __________________________________
      إنتي بقى عايزه تجيبي stabilizer.
      حقولك سؤال ..إنتي عامله stabilizer على خط الكهرباء عندك في الشقه ولا لأ؟
      لو مش عامله..و عايزه تعملي على المولد.
      تبقى عامله زي اللي بيحط إيده في زيت مغلي..بس بيخاف يغسلها بميه سخنه ليتلسع.
      قصدي إن اولوية تثبيت الجهد للكهرباء العمومي الف مره عن المولد..
      يعني المولد أثبت مييييييييت مره من العمومي.
      __________________________________
      الخلاصه:-
      المولد بيكون فيه AVR بس ده الكبير منهم اللي بمحرك ديزل.لأنه بيكون تلاته فاز وبيتعامل مع مواتير تلاته فاز بتشتغل فجأه و تبطل فجأة..فده بيكون محتاج زي منظم يخرج الفولت بإستمرار 380 فولت.
      -المولد البنزين اللي هو موضوعنا.ممكن تلاقيه مزود ب AVR و نادر وهيكون غالي.
      مش مهم لو المولد بتاعك منزلي..و هتدفع فلوس عالفاضي.لأن الأحمال المنزليه مش هتعمل تلاعب في الفولت طالما مش بتحمل مواتير تلاته فاز(موتور الغساله مش منهم)
      -عايزه تجيبي stabilizer...الأولى إنك تجيبيه للعمومي مش للمولد.
      _______________________
      أي إستفسار انا تحت أمرك
      [CENTER]م/محمد علاء[/CENTER]
      [CENTER][SIZE="2"][/SIZE][/CENTER]
      [CENTER]مش شرط اعجب كل الناس .....لان مش كل الناس بتعجبني[/CENTER]
      eng:mohamed سابقا

      Comment


      • المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng:mohamed مشاهدة المشاركة

        انا حقولك الموضوع ببساطه..
        I=v/r
        مفيش حاجه اسمها مثبت تيار لإن التيار اللي بيختلف طبقا للجهاز.
        فيه جهاز امبيره عالي و فيه جهاز امبيره قليل.ده طبعا طبقا لمقاومته الداخليه.
        يبقى انا اللي يهمني هو إن الجهد يكون ثابت.
        كلامك صح طبعا.و هي لو الجهد مش ثابت التيار هيتذبذب.لأن المقاومه ثابته في جميع الحالات.
        __________________________________
        طيب..لو المولد نوعه نضيف و غالي.إحتمال تلاقي فيه AVR اللي أنا قولت عليه في أول مشاركه.
        بس إحتمال كبير متلاقيش..
        لأن إحنا بنتكلم في مولد Single phase أو فازه واحده.
        يعني مش هيشتغل على مواتير كبيره نوعا.
        وأخره بيشغل شوية لمض على تلفزيون أو مروحه أو تلاجه.(طلعي السخان و المكوه من الموضوع)
        إذن مش هيحصل دروب في الفولت خالص ولا هيضر الأجهزه.
        __________________________________
        إنتي بقى عايزه تجيبي stabilizer.
        حقولك سؤال ..إنتي عامله stabilizer على خط الكهرباء عندك في الشقه ولا لأ؟
        لو مش عامله..و عايزه تعملي على المولد.
        تبقى عامله زي اللي بيحط إيده في زيت مغلي..بس بيخاف يغسلها بميه سخنه ليتلسع.
        قصدي إن اولوية تثبيت الجهد للكهرباء العمومي الف مره عن المولد..
        يعني المولد أثبت مييييييييت مره من العمومي.
        __________________________________
        الخلاصه:-
        المولد بيكون فيه AVR بس ده الكبير منهم اللي بمحرك ديزل.لأنه بيكون تلاته فاز وبيتعامل مع مواتير تلاته فاز بتشتغل فجأه و تبطل فجأة..فده بيكون محتاج زي منظم يخرج الفولت بإستمرار 380 فولت.
        -المولد البنزين اللي هو موضوعنا.ممكن تلاقيه مزود ب AVR و نادر وهيكون غالي.
        مش مهم لو المولد بتاعك منزلي..و هتدفع فلوس عالفاضي.لأن الأحمال المنزليه مش هتعمل تلاعب في الفولت طالما مش بتحمل مواتير تلاته فاز(موتور الغساله مش منهم)
        -عايزه تجيبي stabilizer...الأولى إنك تجيبيه للعمومي مش للمولد.
        _______________________
        أي إستفسار انا تحت أمرك
        أيوة تمام أنا فاهمة ان الجهد هو اللي ممكن يكون مش ثابت لأن الجهاز هو اللي بيسحب تيار. انما النتيجة واحدة لأن لما الجهد يقل التيار حيزيد و الجهاز ممكن يتحرق صح؟؟ دلوقتي حضرتك بتقول ان لو المولد حاجة صيني ممكن الفولت ميبقاش ثابت لعدم ثبات عدد لفات المحرك, و ده حيحصل لو أتحمل عليه بأجهزة كتير. طيب تفتكر حضرتك لو اشتريت البرافيا اللي هو موتوره هوندا بس تجميع مصري, ممكن الجهد يبقى ثابت و محتاجش مثبت؟؟ الغريب ان الوحيد اللي فيه AVR هو الهوندا الأصلي اللي هو بناء على كلام حضرتك أقل عرضة لتذبذب الفولت.

        أنا مشكلتي اني عايزة اشتري مولد يقدر يشغل لي تكييف 3 حصان و لو تعذر ده يبقى يشغل تكيييف 1.5 حصان على الأقل. المشكلة ان اللي انا فهمته ان التكييف محتاج start up power أعلى بكتير من الباور العادية و الكمبريسور شغال و نفس الكلام بالنسبة للتلاجة, بس محدش قدر يفيدني أعرف منين الباور دي. المفروض ان الجهاز اللي غالبا حشتريه بأذن الله هو البرافيا ال5000 KVA تفتكر كافي انه يشغل لى التكييف مع الريسيفر و التليفزيون و لمبة من غير ما يعرض المولد أو الاجهزة لخطر؟؟ و هل ممكن التلاجة كمان تشتغل معاهم؟؟

        بالنسبة للكهربا العمومي أتا فعلا كنت بأفكر اركب ستابليزر عشان الكهربا كانت بتعلى و توطى بشكل مستفز السنة اللي فاتت في الصيف اللي هي نفس الفترة اللي كانت الكهربا بتقطع فيها, بس حاليا بقى واضح ان المشكلة السنة دي ممكن توصل اننا نبقى من غير كهربا أغلب الأيام في وقت الذروة فعشان كدة المولد بقى أهم لأن واضح ان ممكن نضطر للأعتماد عليه بشكل كبير في الصيف.

        Comment


        • لو سمحت يا جماعة هو فى حد جرب تشغيل تكييف على المولد انا اعتقد انة موضوع فاشل
          انا عندى مولد كوبوتا يابانى 2850 كيلو تقريبا و كنت باشغل علية 45 لمبة نيون و اول ماشغل التلاجة و هى 8 قدم و فى بداية قيامها كان النور بيضعف جدا و ترقص اللمبات النيون فما بالك لو تكييف و فى بداية قيامة
          الحمد للة

          Comment


          • المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hh مشاهدة المشاركة
            أيوة تمام أنا فاهمة ان الجهد هو اللي ممكن يكون مش ثابت لأن الجهاز هو اللي بيسحب تيار. انما النتيجة واحدة لأن لما الجهد يقل التيار حيزيد و الجهاز ممكن يتحرق صح؟؟ دلوقتي حضرتك بتقول ان لو المولد حاجة صيني ممكن الفولت ميبقاش ثابت لعدم ثبات عدد لفات المحرك, و ده حيحصل لو أتحمل عليه بأجهزة كتير. طيب تفتكر حضرتك لو اشتريت البرافيا اللي هو موتوره هوندا بس تجميع مصري, ممكن الجهد يبقى ثابت و محتاجش مثبت؟؟ الغريب ان الوحيد اللي فيه AVR هو الهوندا الأصلي اللي هو بناء على كلام حضرتك أقل عرضة لتذبذب الفولت.

            أنا مشكلتي اني عايزة اشتري مولد يقدر يشغل لي تكييف 3 حصان و لو تعذر ده يبقى يشغل تكيييف 1.5 حصان على الأقل. المشكلة ان اللي انا فهمته ان التكييف محتاج start up power أعلى بكتير من الباور العادية و الكمبريسور شغال و نفس الكلام بالنسبة للتلاجة, بس محدش قدر يفيدني أعرف منين الباور دي. المفروض ان الجهاز اللي غالبا حشتريه بأذن الله هو البرافيا ال5000 KVA تفتكر كافي انه يشغل لى التكييف مع الريسيفر و التليفزيون و لمبة من غير ما يعرض المولد أو الاجهزة لخطر؟؟ و هل ممكن التلاجة كمان تشتغل معاهم؟؟

            بالنسبة للكهربا العمومي أتا فعلا كنت بأفكر اركب ستابليزر عشان الكهربا كانت بتعلى و توطى بشكل مستفز السنة اللي فاتت في الصيف اللي هي نفس الفترة اللي كانت الكهربا بتقطع فيها, بس حاليا بقى واضح ان المشكلة السنة دي ممكن توصل اننا نبقى من غير كهربا أغلب الأيام في وقت الذروة فعشان كدة المولد بقى أهم لأن واضح ان ممكن نضطر للأعتماد عليه بشكل كبير في الصيف.


            هو إنتي مهندسه؟
            خلي بالك انا اللي بيضغط عليا في الكهرباء بنهار.لأني اساسا مهندس ميكانيكا. :)
            و الجهاز ممكن يتحرق صح؟؟
            أه..ممكن يتحرق.أنا كنت بقول إن التيار مش بنسيطر عليه..إنما الجهد هو اللي بنتحكم فيه..لما حضرتك قولتي مثبت تيار.
            لو اشتريت البرافيا اللي هو موتوره هوندا بس تجميع مصري, ممكن الجهد يبقى ثابت و محتاجش مثبت؟؟
            مش مهم لو المولد بتاعك منزلي..و هتدفعي فلوس عالفاضي.لأن الأحمال المنزليه مش هتعمل تلاعب في الفولت طالما مش بتحمل مواتير تلاته فاز(موتور الغساله مش منهم)
            و حتى الصيني..متقلقيش من تلاعب ال HZ بتاعه..لأن الأجهزه هي اللي بتسبب في تلاعب الهيرتز>
            بس محدش قدر يفيدني أعرف منين الباور دي.
            سؤالك ده جميل جدا ويلخص ليه مش بنعرف نشغل الأجهزه دي.
            فيه حاجه قريبه من اللي قولتيه.
            وهي startup current
            و ده حسب الداتا شيت بتاع الجهاز..غالبا بتكون 3 اضعاف الأمبير المعتاد.
            يعني مثلا التكيف بتاعك ال 3 حصان بيسحب و هو شغال في النورمال بتاعه 10 أمبير مثلا.
            ده معناه إنه ساعة التشغيل..أو لما ييجي يقوم..هيعوز 30 أمبير..!!!
            يعني هنعوز مولد 6 فولت أمبير..(بس ده هيكون 100% من حمل المولد)ولازم الحمل المفاجىء يكون 85%
            يعني هنعوز مولد حوالي 8.5 فولت أمبير عشان نعرف نقوم التكييف بس.
            طيب إوعي تقوليلي هشغل التكييف ولما يقوم أشغل باقي الأجهزه.
            هقولك الكباس جهاز ترددي و بيفصل و يشتغل وبيفصل ويشتغل.
            فتخيلي لما المولد عندك كل ربع ساعه نتشيل من عليه نص الحمل..و نرجع نرزعهم عليه 85%..
            مفيش مولد يستحمل كل ده حتى لو هوندا ولو ب AVR..
            فالتكييف عشان القومه بتاعه بتعوز أمبير عالي هو والتلاجه صعب تجيبلهم مولد يشيلهم..
            هتغامري بكل الأجهزه اللي عندك.
            [CENTER]م/محمد علاء[/CENTER]
            [CENTER][SIZE="2"][/SIZE][/CENTER]
            [CENTER]مش شرط اعجب كل الناس .....لان مش كل الناس بتعجبني[/CENTER]
            eng:mohamed سابقا

            Comment


            • المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dedi مشاهدة المشاركة
              لو سمحت يا جماعة هو فى حد جرب تشغيل تكييف على المولد انا اعتقد انة موضوع فاشل
              انا عندى مولد كوبوتا يابانى 2850 كيلو تقريبا و كنت باشغل علية 45 لمبة نيون و اول ماشغل التلاجة و هى 8 قدم و فى بداية قيامها كان النور بيضعف جدا و ترقص اللمبات النيون فما بالك لو تكييف و فى بداية قيامة
              يا غالى كوبوتا صينى وليس يابانى

              ممكن اطلب منك طلب يا غالى صور المولد بتاعك وارفع
              الصورة على المنتدى بليييييييز
              موضوع التكيف انا شيله من دماغى
              علشان انا مش عايزاعمل حمل على المولد
              اشغل الشقة كلها بدون التكيف وبدون الغساله
              بس يا جماعه انتم عاملين ليه مشكله على موضوع التكيف


              Comment


              • المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د.اشرف هنداوى مشاهدة المشاركة
                هو المولد ممكن يشغل موتور مياه موجود في اسفل العمارة بس مفتاح عندي في الشقة ؟

                انا ساكن في الدور التاسع و لما النور بيقطع المياه كمان بتحصله

                و شكرا مقدما للرد
                [overline][overline](هام جدا تحذير)[/overline][overline][/overline]
                [overline]لو مفتاح كهرباء ماتور المياه مشترك مع باقى شقق العماره
                هيحصل مشكله كبيره
                لو الكهرباء العمومى جبت وانت مشغل المولد الكهرباء العمومى هتدخل على خرج المولد
                وبا التالى والعياذ بالله المولد هينفجر
                علشان كده لازم تعمل حمايه للمولد عن طريق اىفنى كهرباء
                يركب حاجة لوالكهرباء العمومى جت ما تتخلش على المولد
                [/overline]

                [/overline]

                Comment


                • لقيت المولد ده النهارده فى شارع الجمهوريه


                  وسعره 1800 جنيه

                  Comment


                  • ebay.de/itm/Inverter-2000-KW-Stromerzeuger-Generator-Luft-gekuehlt-von-Swiss-Kraft-/200886003622?ebayCategoryId=65957

                    ده عنوان صفحة المولد بس حطو www قبل العنوان

                    Comment


                    • PowerLink - Your Partner for Power ...
                      المشاركة الأصلية كتبت بواسطة poooooooooo مشاهدة المشاركة
                      ebay.de/itm/Inverter-2000-KW-Stromerzeuger-Generator-Luft-gekuehlt-von-Swiss-Kraft-/200886003622?ebayCategoryId=65957

                      ده عنوان صفحة المولد بس حطو www قبل العنوان
                      تقصد ده




                      ده سعر المولد الحقيقى اللى حضرتك تقصده بس اوعى تتخد
                      EUR 519,95

                      Comment


                      • فعلا هو ده بالضبط
                        طيب اللى انا شفته فى شارع الجمهوريه ده سعره 1800 جنيه يا ترى هيشتغل شهر ويقف ولا ايه

                        Comment


                        • عاوز اجيبه بس متردد مش عارف هيبقى كويس ولا لا

                          Comment


                          • 2،2 كيلوواط Digitale Stromversorgung
                            ماكس. Leistung (230 V): 2.2 كيلوواط
                            Dauerleistung (230 V): 2.0 كيلوواط
                            Spannungsregelung: العاكس
                            Gleichstromausgang: 12 V / 8.3 A Ladestrom

                            Comment


                            • المشاركة الأصلية كتبت بواسطة poooooooooo مشاهدة المشاركة
                              فعلا هو ده بالضبط
                              طيب اللى انا شفته فى شارع الجمهوريه ده سعره 1800 جنيه يا ترى هيشتغل شهر ويقف ولا ايه
                              انت عارف الاصلى من ده عامل كام حوالى 7000 الاف جنية
                              على فكرة النوع ده كاتم للصوت يعنى صامت اثناء التشغيل

                              Comment


                              • المشاركة الأصلية كتبت بواسطة poooooooooo مشاهدة المشاركة
                                فعلا هو ده بالضبط
                                طيب اللى انا شفته فى شارع الجمهوريه ده سعره 1800 جنيه يا ترى هيشتغل شهر ويقف ولا ايه
                                طب هو كام كيلو
                                انا عايز تتائكد يا غالى من المولد
                                علشان اللى فى الصورة سعرة با
                                اليوروههههههه مش المرحوم الجنية
                                ده سعر المولد الحقيقى اللى حضرتك تقصده بس اوعى تتخض
                                eur 519,95